GGD型低压配电柜是国内开关柜厂应用最广泛的固定式低压配电柜之一,整体采用框架组合式结构,柜体由C型型材拼装而成。在低压配电柜结构型式选择专题中我们曾提到,GGD柜的标准尺寸为高度2200mm、宽度600/800/1000mm、深度600/800/1000mm,具体规格根据回路数和母排截面确定。
柜内功能区一般划分三段:顶部水平母线室,安装主母排与PE、N排;中部元件安装区,布置HD13刀开关、DW45万能式断路器、CJ20交流接触器以及热继电器;下部出线电缆室,布放出线铜排和电缆接头。各功能单元之间通过2mm冷轧钢板或环氧隔板分割,防护等级可达IP30。门板与柜体之间必须有可靠接地连接,这是固定式开关柜安全运行的底线。
母排规格直接决定GGD低压配电柜的载流能力,选型不能拍脑袋。母排材质优先选用TMY电工硬铜排,电导率不低于97%IACS,截面规格要依据额定电流、环境温度、安装方式和短路耐受电流综合判定。千手制造工程团队多年的设计经验表明,母排选型不当是GGD柜运行中出现过热、变色甚至烧毁的主要原因。
| 额定电流(A) | 建议母排规格(mm) | 铜排数量 | 载流量参考(A) |
|---|---|---|---|
| 630 | 40×5 | 单片 | 680 |
| 1000 | 50×6 | 单片 | 1050 |
| 1600 | 80×8 | 单片 | 1650 |
| 2500 | 100×10 | 双片并联 | 2650 |
| 3150 | 120×10 | 双片并联 | 3250 |
母排在柜内有平放和立放两种安装方式,平放散热条件差,载流量按表内值降容5%~10%;立放散热良好,是大电流回路的首选。短路动稳定校验时,母排支撑点间距不应超过400mm,以承受额定短时耐受电流1s的冲击。如需进一步对比铜排与铝排的载流差异,可参考千手保温材料铜母线载流量规格表。
传统GGD柜的短板在于出线回路少、无抽屉单元、检修需整体停电,不便于关键负荷的连续供电。近年来部分厂家在GGD基础上做了升级,如加装隔离插拔件、配置弧光保护传感器、采用智能型低压电力仪表实现远程抄测。这些改良使GGD柜从纯固定式向”固定插入式”过渡,延续了该型号的市场生命力。
选型时还要重点核对电气间隙和爬电距离:额定绝缘电压660V时电气间隙应≥10mm,爬电距离≥14mm;柜内裸露带电体之间、带电体与柜体之间必须满足该标准。母排搭接处要涂导电膏并采用力矩扳手紧固,M8螺栓紧固力矩8~10N·m,M10为14~18N·m,M12为26~32N·m,确保接触电阻满足要求。如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com