EPS应急电源选型最关键的指标之一是切换时间。根据GB 17945标准,EPS切换时间不应大于5秒,但实际工程中消防泵、电梯等场合要求更短。千手制造的EPS产品采用静态开关切换,时间可控制在3毫秒以内,远优于机械接触器切换的200毫秒。源厂电气智能在选型时还会结合EPS切换特性中的负载允许断电时间进行匹配。
| 负载类型 | 允许中断时间 | 推荐切换方式 |
|---|---|---|
| 消防泵/喷淋泵 | ≤3秒 | 接触器切换 |
| 应急照明 | ≤5秒 | 接触器或静态 |
| 电梯拖动 | ≤0.5秒 | 静态切换 |
| 服务器/数据中心 | ≤10毫秒 | 静态切换(在线式) |
| 医疗设备 | ≤0.5秒 | 静态切换 |
EPS容量选型常被忽视。基础公式为S=K×ΣP/η,其中K为冲击系数(1.2~1.5),P为负载总功率,η为逆变器效率。EPS容量配置给出的经验值是:纯阻性负载按1.2倍计算;感性负载按1.5倍计算;混合负载按1.3倍计算。同时还要考虑蓄电池组容量,蓄电池选型指南中详细说明了不同放电时长下所需的电池Ah数。EPS逆变器所用功率器件的散热基板与导热硅胶可参考绝缘材料规格进行匹配,确保热阻符合温升要求。
除切换时间和容量外,EPS选型还要考虑切换可靠性。静态切换虽快但需冗余设计,单IGBT故障可能造成中断。机械接触器虽慢但可靠性高,适合消防类负载。建议消防泵类选用接触器切换EPS并配置双电源自动转换开关ATSE作为后备。EPS柜内母排绝缘支撑件和接线端子排应采用阻燃V0级材料,确保故障情况下不扩大事故范围。
蓄电池容量直接决定EPS的后备供电时间,是选型的另一关键参数。蓄电池容量计算给出的公式为C等于P乘T除以U乘η乘K,其中P为负载功率,T为放电时长,U为电池组端电压,η为逆变器效率,K为老化系数0.8。例如负载50kW后备90分钟,48节12V电池组,则计算所需容量约270Ah,应选300Ah电池。蓄电池的极板和隔板材料可参考绝缘材料供应商规格选用AGM或胶体电池,胶体电池循环寿命更长适合频繁放电场合。蓄电池室的通风和防爆要求也要在选型时一并考虑。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com