KYN28高压开关柜是国内12kV配电系统中最常见的金属铠装移开式开关柜,选型时需重点关注额定电压、额定电流、开断电流三大参数。千手制造的KYN28柜体采用敷铝锌板弯折成型,防护等级IP4X,源厂电气智能在配套选型时还会校核柜体动稳定电流。具体选型标准可参考KYN28选型手册。
| 选型项 | 常用规格 | 校核要点 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 12kV | 系统最高电压12kV |
| 额定电流 | 630~3150A | 按最大负荷电流1.3倍 |
| 开断电流 | 25~31.5kA | 按系统短路容量校核 |
| 动稳定电流 | 63~80kA峰值 | 2.5倍开断电流 |
| 防护等级 | IP4X外壳 | 各隔室间IP2X |
KYN28开关柜配套继电保护常采用微机保护装置,根据被保护对象配置不同的保护功能。对于馈线柜,配置电流速断、限时电流速断、过流、零序过流、重合闸等;对于变压器进线柜,需配置差动保护、复合电压闭锁过流、非电量保护等;微机保护配置中对不同一次设备的保护逻辑有详细说明。微机保护装置所用继电器底座和接线端子排,可参考绝缘材料规格选用阻燃V0级材料,避免故障时延燃。
继电保护能否正确动作关键在CT变比选择和定值整定。CT变比应保证正常运行时二次电流在0.1~0.4倍额定值之间,短路时不严重饱和。建议10kV馈线CT变比按300/5或600/5选取。保护定值需根据系统阻抗和负荷特性计算,速断保护按躲过线路末端三相短路整定,过流保护按1.2倍最大负荷电流整定,保护定值计算给出了具体公式。整定完成后应进行整组传动试验,验证CT极性和保护逻辑正确。
KYN28开关柜具备完善的五防联锁功能,包括防止误分误合断路器、防止带负荷分合隔离开关、防止带电挂地线、防止带地线合闸、防止误入带电间隔。选型验收时必须对联锁功能逐项验证,五防联锁校验给出了详细测试步骤。验收时还应检查柜门联锁机构所用绝缘件和导轨,可参考绝缘材料规格选用耐磨自润滑材料,确保长期使用后联锁机构仍能可靠动作。联锁回路所用辅助开关的接线端子也应定期检查紧固情况,避免接触不良造成联锁失效。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com