KYN61是35kV金属铠装移开式开关柜的代表型号,与12kV的KYN28相比,绝缘水平要求显著提升。35kV系统额定电压为40.5kV,最高工作电压可达40.5kV,千手制造的KYN61柜体绝缘配合按GB 311.1标准设计,工频耐压95kV、雷电冲击耐压185kV。源厂电气智能在选型时会重点核查柜内各隔室绝缘水平,参考35kV开关柜选型中给出的参数。
| 绝缘参数 | 数值 | 试验要求 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 40.5kV | 系统最高电压 |
| 工频耐压(1min) | 95kV | 相对地及相间 |
| 雷电冲击耐压 | 185kV | 1.2/50μs标准波 |
| 断口耐压 | 95/110kV | 隔离断口 |
| 柜体爬电距离 | ≥800mm | 污秽等级III |
KYN61柜体绝缘水平提升依靠三个关键设计:第一是相间和相对地距离加大,35kV系统要求空气中电气间隙不小于300mm;第二是采用绝缘母线,将裸露母线包裹热缩套管或浇注环氧树脂,绝缘母线技术详细介绍了热缩和浇注工艺;第三是带电体表面光滑无毛刺,避免局部放电。柜内支持绝缘子爬电距离不小于800mm,所用环氧树脂材料可参考绝缘材料规格选用耐电弧型浇注胶。
35kV开关柜现场验收时除常规外观检查外,必须进行绝缘试验。包括主回路工频耐压试验80%全压即76kV持续1分钟;辅助回路和控制回路工频耐压2kV;同时进行局部放电检测,局放检测方法要求在1.5倍相电压下局放量不大于50pC。验收中发现绝缘子表面有放电痕迹必须更换,绝缘电阻值不应低于1000MΩ。
KYN61柜体绝缘水平需根据使用环境的污秽等级调整。污秽等级分类给出了I至IV级对应的外绝缘爬电比距要求,常规场所选用III级污秽对应爬电比距25mm/kV,柜内支持绝缘子爬电距离不小于800mm;重污秽区域选用IV级污秽对应爬电比距31mm/kV,爬电距离增大至1000mm以上。沿海化工厂、钢铁厂等场所还需考虑防腐蚀设计,防腐绝缘设计建议采用复合硅橡胶绝缘子替代纯环氧浇注绝缘子,硅橡胶具有更好的憎水性和耐弧性能。柜内母线绝缘热缩套管可参考绝缘材料规格选用耐候型材料,确保20年运行不龟裂。选型时还要注意柜内加热驱潮装置配置,避免凝露造成闪络。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com