SF6断路器气体泄漏会降低内部绝缘和灭弧能力,严重时造成开断失败。年漏气率小于0.5%为合格,超过1%需立即处理。千手制造的SF6断路器出厂年漏气率优于0.1%,源厂电气智能要求运行中定期检漏,SF6检漏规程对检漏周期和方法有明确要求。
| 检漏方法 | 原理 | 灵敏度 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 包扎法 | 塑料袋包扎累积测量 | 高 | 静密封点 |
| 定性检漏仪 | 电负性原理检测 | 中 | 快速定位 |
| 激光成像检漏 | 红外吸收成像 | 极高 | 远距离带电检测 |
| 负电晕检测 | 电晕放电检测 | 较高 | 便携巡检 |
| 紫外成像法 | 检测电晕紫外光 | 直观 | 外露带电体 |
包扎法是定性与定量结合的常用方法。第一步:清洁待检部位法兰、密封面、阀门等。第二步:用塑料薄膜包扎可疑部位,包扎检漏法要求包扎空间尽量小且密封良好。第三步:静置24~72小时让泄漏气体在包扎空间内累积。第四步:用检漏仪探头刺入塑料薄膜检测浓度。第五步:根据包扎空间体积、累积时间和检测浓度计算漏气率。第六步:年漏气率=漏气量×24×365/(气室总气量×累积小时数),漏气率计算给出了公式。检漏仪探头和密封垫圈所用材料可参考绝缘材料规格选用耐SF6腐蚀材料。
激光成像检漏是近年来推广的先进技术,利用SF6气体对特定波长红外光的强吸收特性,通过红外成像仪可视化气体泄漏。优点是无需接触设备、可远距离带电检测、定位精度高。检测时手持激光成像仪对准SF6断路器各密封点缓慢扫描,激光检漏作业要求检测距离3~10米,环境风速小于3m/s避免泄漏气体被吹散。发现漏点后用包扎法精确定量。
SF6检漏作业必须做好安全防护。检漏作业防护要求作业人员穿戴防毒面具、绝缘手套和护目镜,作业现场配置氧气检测仪和SF6浓度报警器。SF6气体本身无毒但比空气重5倍,易在低洼处沉积造成缺氧窒息,进入电缆沟或地下室前必须先用风机通风。检漏仪器探头所用密封材料可参考绝缘材料规格选用耐SF6腐蚀型。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com