UPS在长期运行中难免出现逆变器故障、风扇损坏、电容鼓包等问题,需要切换到维修旁路进行检修。切换过程如果操作不当,会造成负载瞬间断电,导致监控后台死机、通讯中断甚至保护装置误动。千手制造在UPS运维手册中明确要求,维修切换必须遵循”先并后切、不断电切换”原则。
UPS一般配置三种工作模式:市电直供(自动旁路)、逆变供电、维修旁路。维修旁路是一条独立的电气通路,通过外部手动开关将市电直接送到负载,完全隔离UPS内部。切换前必须先确认市电电压、频率稳定,UPS切换流程要求电压偏差不超过±10%、频率偏差不超过±0.5Hz,否则禁止切换。
| 步骤 | 操作 | 关键点 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 确认市电正常 | 电压频率稳定 | 1分钟 |
| 2 | 切换到自动旁路 | 逆变器与旁路同步 | 30秒 |
| 3 | 合维修旁路开关 | 与自动旁路并联 | 10秒 |
| 4 | 断UPS输出开关 | 负载无感知 | 5秒 |
| 5 | 断UPS输入开关 | UPS完全断电 | 5秒 |
| 6 | 开始检修 | 挂牌接地 | 按需 |
步骤3是关键,并联切换前必须确认UPS输出相位与市电相位严格同步,否则会产生相间短路大电流,损坏静态开关。如UPS未做同步锁相,必须等待UPS输出与市电相位差小于5度时再合维修旁路开关。
恢复时反向操作:先合UPS输入开关,启动逆变器稳定后合UPS输出开关,与维修旁路并联运行,再断开维修旁路开关,完成反向切换。整个过程要有专人监护,每个开关操作前口述确认。建议在UPS切换前做好负载备份方案,关键负载(如通讯设备、消防主机)临时接入独立电源,万无一失。切换完成后要核对负载运行状态,确认无异常。
UPS日常维护要重点关注电池健康状态,电池维护建议每季度做一次浅放电(5%-10%容量),每年做一次深放电(80%容量),激活电池化学活性。同时检测电池内阻,单体内阻偏差超过20%的电池要尽快更换,避免连锁失效。环境温度对电池寿命影响明显,每升高10℃电池寿命减半。
UPS风机是另一易损件,风机维护建议每半年清洁一次风扇过滤网,每3年更换一次风扇轴承。风扇故障会导致UPS内部温度升高,功率器件加速老化。涉及功率器件的温度监测,可借助红外热像仪定期扫描UPS内部温度分布,发现局部过热点立即检修。如需咨询请前往联系我们留言