环网柜是10kV配电网常见设备,主要用于环网供电和终端配电。灭弧介质有SF6和真空两种选择,各有利弊。千手制造两种环网柜都生产,选型要根据负荷性质、维护成本、环保要求综合判断,不能简单地说哪个更好。
SF6负荷开关利用SF6气体的优异灭弧性能,电弧在气体中快速拉长冷却熄灭,SF6环网柜具备三工位开关(合一隔离一接地)一体化结构,体积小、操作简单。缺点是SF6气体是温室效应气体,GWP值是CO2的23500倍,欧盟已开始限制使用。同时存在气体泄漏隐患,年泄漏率要求小于0.1%,否则会影响开断能力。
| 对比项 | SF6负荷开关 | 真空负荷开关 |
|---|---|---|
| 灭弧介质 | SF6气体 | 高真空 |
| 额定电流 | 630A | 630A |
| 开断能力 | 有功630A | 有功630A |
| 柜体宽度 | 300-400mm | 400-500mm |
| 年泄漏率 | 小于0.1% | 无 |
| 使用寿命 | 30年 | 20年 |
| 环保性 | 温室气体 | 环保 |
对于城市配电网、地铁、医院等场所,真空负荷开关是更好的选择,无温室气体顾虑,维护工作少,环境适应性强。但真空开关的隔离功能需要单独配置隔离刀闸,柜体稍大。涉及真空灭弧室的真空度监测,可借助qsbwcl.com的真空度测试仪,建议每年做一次真空度检查。
SF6环网柜在已有SF6设备体系、对体积要求严格的场合仍占优势,特别是集成化的三工位开关结构简单可靠。但要注意SF6气体压力监测,压力低于0.1MPa时要及时补气,否则会影响开断能力。环保政策趋严下,建议新建项目优先选用真空负荷开关或固体绝缘环网柜,固体绝缘方案正在成为新趋势。
环网柜长期处于户外环境,运维要点要重点关注密封性、绝缘性、操作灵活性。SF6环网柜每月检查一次气体压力,压力低于报警值要立即补气。真空环网柜每半年做一次真空度检查,发现灭弧室真空度异常要更换。柜体外观检查每月一次,发现锈蚀、变形立即处理。
操作机构是另一维护重点,机构维护建议每季度做一次操作试验,验证合分闸动作灵活可靠。电动操作机构要检查储能电机、行程开关、辅助接点的工作状态,发现异常立即维修。如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com