环网柜SF6气体压力是反映柜内绝缘状态的关键指标。每台SF6环网柜都配有密度继电器,千手制造的SF6环网柜密度继电器有报警压力和闭锁压力两个值,分别对应不同气体状态。源厂电气智能在运维培训中强调,发现压力报警必须及时处置,SF6压力监测给出了具体阈值。
| 气体状态 | 压力值(20℃) | 密度继电器动作 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 额定压力 | 0.05~0.10MPa | 正常 | 无需处理 |
| 报警压力 | 0.045~0.085MPa | 报警触点动作 | 安排补气 |
| 闭锁压力 | 0.040~0.080MPa | 闭锁合分闸 | 立即停运补气 |
| 严重泄漏 | 接近0 | 禁止操作 | 停电检修 |
第一步:核实压力低的原因。先检查密度继电器是否误动作,密度继电器校验要求每年进行一次校验。若继电器正常,再判断是否真为气体泄漏。第二步:准备SF6气瓶和减压阀。所用气瓶气体纯度不低于99.9%,含水量不大于15ppm。第三步:连接充气软管到环网柜充气接头,SF6补气规程要求软管连接前先用SF6气体冲洗软管,避免空气混入。第四步:缓慢打开气瓶阀门和减压阀,控制充气流量在5L/min以内,避免过快冲击。第五步:观察柜内压力表达到额定值后关闭阀门。第六步:用检漏仪检查充气接头是否漏气。
补气完成后24小时内再次检查压力,若仍下降明显说明存在较大泄漏点,需停电查漏。SF6密封件和O型密封圈若老化失效可参考绝缘材料规格更换为氟橡胶FKM材质,耐SF6腐蚀性能更佳。补气作业人员应佩戴防毒面具,因SF6电弧分解产物具有毒性。补气记录应纳入设备档案,便于追踪设备健康度。
SF6补气作业必须做好安全防护。SF6作业防护要求作业人员佩戴防毒面具、绝缘手套,作业现场配置SF6气体回收装置和氧气检测仪。SF6气体本身无毒但若混入空气在电弧作用下会生成剧毒的S2F10等分解物。补气前应检查作业区域通风情况,避免在密闭空间内长时间操作。补气工具和密封件所用材料可参考绝缘材料规格选用耐腐蚀型,避免长期接触SF6气体变质。补气完成后要填写作业记录便于追溯。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com