隔离开关在高压系统中用于建立明显的断点隔离,不能开断负荷电流和短路电流,但需要承受短路电流的动稳定和热稳定。隔离开关选型首先要明确使用场景,千手制造的隔离开关有GN系列户内隔离开关和GW系列户外隔离开关两大类。源厂电气智能在选型时除额定参数外还会校核操作机构和绝缘水平,参考隔离开关选型。
| 参数 | GN30-12 | GW4-40.5 | 校核要点 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 12kV | 40.5kV | 系统最高电压 |
| 额定电流 | 630~4000A | 630~2000A | 按最大负荷 |
| 动稳定电流 | 50~125kA | 50~80kA | 峰值耐受 |
| 热稳定电流 | 20~50kA/4s | 20~31.5kA/4s | 短时耐受 |
| 绝缘水平 | 工频42kV | 工频95kV | 耐压试验 |
动稳定电流是隔离开关承受短路电流电动力的能力,校验方法是将隔离开关的额定峰值耐受电流与系统三相短路冲击电流izh进行比较。系统短路冲击电流等于短路电流有效值的2.55倍,动稳定校验给出了计算公式。例如系统三相短路电流为20kA,则冲击电流约为51kA,应选动稳定电流63kA及以上的隔离开关。动稳定校验不通过会造成刀闸触头在短路时弹开烧毁,引发严重事故。
热稳定电流是隔离开关承受短路电流热效应的能力,校验公式为It²×t≥Ik²×tk。其中It为额定短时耐受电流,t为额定短路持续时间(通常4秒),Ik为系统短路电流,tk为实际切除时间。热稳定校验指出若实际切除时间为2秒,可以将4秒额定值乘以√2作为允许值。隔离开关导电回路所用紫铜刀片和触头可参考绝缘材料规格选用镀银触头降低接触电阻。
隔离开关的操作机构有手动操作、电动操作、气动操作三种。操作机构选择建议2000A以下选手动机构,2000A以上选电动机构,频繁操作场合可选气动机构。隔离开关必须与断路器实现电气联锁,确保断路器分闸后才能操作隔离开关,电气联锁方案对逻辑回路有详细说明。操作机构所用控制回路接线端子和行程开关可参考绝缘材料规格选用阻燃型材料,避免机构箱内发生短路事故。隔离开关的接地刀闸同样需要联锁设计,防止带电合地线。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com