VS1真空断路器是国内12kV系统中应用最广泛的真空断路器,常配用于KYN28开关柜。选型时需重点确认额定电压、额定电流、额定开断电流三大核心参数。千手制造的VS1断路器采用陶瓷真空灭弧室,源厂电气智能在选型建议时还会校核机械寿命和电寿命。详细参数可参考VS1选型手册。
| 参数 | 常用规格 | 选型校核 |
|---|---|---|
| 额定电压 | 12kV | 系统最高电压12kV |
| 额定电流 | 630/1250/1600/2000/2500/3150A | 按最大负荷电流1.3倍 |
| 额定开断电流 | 25/31.5/40kA | 按系统短路容量 |
| 动稳定电流 | 63/80/100kA峰值 | 2.5倍开断电流 |
| 机械寿命 | 10000次 | 频繁操作场合 |
| 电寿命 | 开断额定电流30次/E2级 | 按操作频率 |
额定电流选择直接关系到断路器长期运行的安全性。计算时应取负荷电流的最大值并留有1.3倍余量。例如最大负荷电流900A,应选1250A额定电流的VS1。断路器电流选择指出,对于电动机回路要考虑启动电流倍数,启动电流6~8倍但持续时间短,可按1.5倍额定电流选取。对于电容器回路,需考虑合闸涌流,建议按1.5~2倍电容器额定电流选取。VS1灭弧室所用触头材料CuCr25可参考绝缘材料供应商的合金规格。
开断电流校核是断路器选型的安全底线。开断电流应不小于系统三相短路电流。常用做法是计算系统最大运行方式下的三相短路电流,再乘以1.1倍系数后选择标准开断电流等级。若系统短路电流为28kA,短路电流计算建议选31.5kA等级的VS1。同时要校核短路电流的直流分量和非周期分量,确保断路器开断能力满足。开断电流校核不通过将造成断路器开断失败甚至爆炸。
VS1断路器配用弹簧操动机构或永磁操动机构。操动机构对比指出弹簧机构技术成熟维修方便,永磁机构零件少寿命长但控制电路复杂。频繁操作场合建议选永磁机构,机械寿命可达10万次;常规场合选弹簧机构即可。操动机构内绝缘板和接线端子可参考绝缘材料规格选用阻燃V0级材料,确保机构故障时不延燃。操动机构的储能时间、合分闸时间也是选型需要校核的参数,机构时间参数对各项时间指标有具体要求。
如需咨询请前往联系我们留言
地址:湖北省武汉市洪山区书城路46号
电话:15732211269 网址:https://dianqizhineng.com