干式变压器外壳摸上去”麻电”,多数是接地不良导致的感应电压,少数是绝缘缺陷引起的漏电。前者处理接地就行,后者必须停电检修——用万用表和兆欧表两步测量,就能分清是哪种情况,别凭感觉拍板。
一、麻电的两种来源
感应电压:变压器运行时交变磁场在外壳、护栏等金属件上感应出电位,接地良好时电位被导入大地人无感觉;接地连接松动、锈蚀断裂或接地电阻超标时,感应电位积聚,人碰上去就”麻”。这类麻电电压通常不高(几伏到几十伏),但提示接地系统出了问题。
绝缘漏电:绕组绝缘受潮、老化或爬电,带电部分对外壳漏电,外壳带电可能接近工作电压,危险性高。多伴随绝缘电阻下降、异响或异味。
二、两步测量分性质
第一步,万用表测外壳对地电压:几伏到几十伏且随负荷波动,倾向感应电压;接近相电压的,按绝缘故障处理。
第二步,停电测绝缘电阻:用兆欧表测绕组对外壳及绕组间绝缘电阻,对照出厂值和标准,明显下降的安排烘燥或检修。
三、接地问题处理流程
检查外壳、铁芯接地引下线连接点:是否松动、锈蚀、断股;测量接地电阻,对照设计要求(一般≤4Ω,按系统要求执行);接地扁铁锈蚀严重的更换并做防腐处理;多点接地按图纸核查,杜绝遗漏。处理后复测外壳对地电压,接近零为合格。
四、日常预防
季度性检查接地连接紧固与防腐状态;年度测接地电阻记录台账;配电室内保持干燥,凝露季节开加热除湿;外壳麻电现象无论轻重都要当日处理,麻电是接地系统的报警器。
外壳麻电不是小事,它是接地系统在求救。量电压定性质、测绝缘分风险、修接地除隐患,三步闭环。
【常见问答】
问:外壳麻电会有生命危险吗?
答:感应电压类一般不会,但接地持续失效叠加绝缘故障时会升级为漏电危险,发现即处理。
问:接地电阻多少算合格?
答:按设计要求执行,常见低压系统不大于4欧姆,具体以系统图纸和规范为准。